Поиск  Правила 
Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Регистрация
Войти
 
Страницы: 1
RSS
Нет шлейфа сигнального у клапана тип 1 и 2., Клапана дымоудаления не имеют шлейфа сигнального.
 

Клапан типа 4 (ОЗК с возвратной пружиной) при подключении к нему линии связи имеет в выпадающем списке "Шлейф сигнальный".

Почему тогда клапана дымоудаления (тип 1 и 2) не имеют шлейфа сигнального.

МДУ-1 тоже не имеет клемм типа "Шлейф сигнальный" - как к нему подключать концевики клапана?

 
Здравствуйте!
В следующих версиях добавим возможность подведения линии управления ко всем клапанам. У МДУ есть этот тип линии связи. ШС используется для подключения неадресных датчиков.
 
У МДУ-1 есть такие порта: Адресная, Питание220В, Питание12-24В, Управление.
Что подразумевается под "Управление" - если это и есть ШС, то как тогда выдавать управляющий сигнал на клапан?
 
ЛС управления предназначена для обозначения контроля и управления. Например, от МДУ к клапанам. Насчёт необходимости наличия ШС в огнезадерживающем приводе с возвратной пружиной мы уточним информацию. Но для связи с МДУ в любом случае используется линия управления.
Страницы: 1

Адрес

г. Саратов
ул. Ульяновская, д. 28

График работы
  • Пн-пт 9:00-18:00
  • Сб-вс выходной
Телефон
  • 8-800-775-12-12 (доб.5)
E-mail

support@rubezh.ru