Форум

Страницы: 1
RSS
Принудительное указание распределительных коробок., Они сейчас вставляются автоматически как им заблагорассудится.
 
Принудительное указание распределительных коробок. Они сейчас вставляются автоматически при
ответвлении. Причем даже не всегда.
В приведенном рисунке при ответвлении 220В коробка не вставилась.
Получается - когда коробка нужна она не вставляется, а когда не нужна - вставляется и не понятно от чего это зависит.
Часто коробка нужна без ответвления - например для подключения клапана.



Не пугайтесь баллонов UK - это так вставляю УК-ВК.
 
Здравствуйте!
В следующей версии, которую мы пока тестируем, построение коробок будет более предсказуемым: они будут строиться на всех Т-образных ответвлениях кабелей, если только не происходит наложение на УГО оборудования или других коробок.
Кроме того, для вставки УК-ВК у нас теперь предусмотрен безымянный сухой контакт с нужными портами.
Страницы: 1