Линии связи на передний план., По мере работы линии связи оказываются под стенами.
 
Цитата
Anton K. написал:
Так они специально оказываются на заднем плане, чтобы не перекрывать УГО.
Но они за стенами и другими элементами чертежа порой оказываются.
Клон или копия на структурной схеме, Оборудование на генерируемой структурной схеме
 
Создал кабельный журнал для проблемы и в кабельном журнале все правильно.
Есть линия от ARK1 к SC1 и к SC2


Для другого чертежа поймал подобную ошибку.
На структурной схеме рисует один SC, хотя в кабельном журнале их два.




Вышлю файлы на support@rubezhcad.ru
Маркировка и имя аналогового, Это не одно и тоже
 
Запутался в шлейфах.
Линия связи с датчиками с префиксом 6 стала при наведении показываться как ШС8.
Плохо.
Взял да и отредактировал линию связи, изменив "маркировку" этой линии связи на ШС6.
Но это не сделало линию связи, подключенной к шлейфу номер 6 АМП-1.
Разобрался, что желаемого можно достичь удалением и рисованием заново отрезков, подключающих линии связи к АМП-1.
Одно время появилось две линии связи с маркировкой  ШС6, но потом все само как-то распределилось правильно.
Вопрос: "маркировка" при редактировании линии связи, название линии связи при наведении на нее курсора и шлейф прибора к которому подключена линия связи - это одно и тоже?
И как же посмотреть - какие линии связи подключены к каким шлейфам АМП-1?
Линии связи на передний план., По мере работы линии связи оказываются под стенами.
 
Вот бы сделать чтобы или автоматически или по нажатию кнопки линии связи оказывались на переднем плане чертежа.
Клон или копия на структурной схеме, Оборудование на генерируемой структурной схеме
 
Версия программы: 1.28

Версии библиотек программы:
db_cables: 1.6
db_equip: 10.53
db_fittings: 2
db_ivepr_info: -
db_scheme: 5.10

Версия Rp_Settings.ini: 6.8
Клон или копия на структурной схеме, Оборудование на генерируемой структурной схеме
 
Клон или копия на структурной схеме, Оборудование на генерируемой структурной схеме
 
Провел эксперименты.
Сухой контакт, подключенный к РМ-4К, отображается на структурной схеме.
Сухой контакт, подключенный к Сигнал20П, не отображается на структурной схеме.
Автоматическое добавление в спецификацию УПН, В соответствии с числом оповещателей и табло
 
Цитата
Anton K. написал:
Здравствуйте!
Артикулы вида "RBZ-*" берутся из базы данных производимого оборудования, и они же могут использоваться при составлении коммерческого предложения, то есть это официальные уникальные артикулы. Просмотреть их можно в файле db_equip.xml в папке RCL (только не меняйте этот файл, иначе программа перестанет работать).
Не, это я понял - где их брать вообще?
Захотел добавить УПН в спецификацию, а артикула вида "RBZ-*" нигде нет - ни на Тинко ни на Лайта ни на сайте ТД Рубеж.
Клон или копия на структурной схеме, Оборудование на генерируемой структурной схеме
 
Теперь действительно - при копировании создается полноценное устройство и нумеруется соответственно.
Еще раз попробовал - сухой контакт автоматически не попадает на структурную схему.
Может это потому что беру линию связи к нему от Рубеж20П.
Ну ладно - скопировать не проблема.
А как делать изображения устройств, не попадающие в базу данных?
Клон или копия на структурной схеме, Оборудование на генерируемой структурной схеме
 
В предыдущих версиях насколько я понимал копировать было нельзя.
[ Закрыто] Шкаф системы ЭОМ, Откуда брать питание 220 и 380В на ШУВ, РИП, МДУ
 
Да, действительно, этого достаточно
Клон или копия на структурной схеме, Оборудование на генерируемой структурной схеме
 
Оборудование на генерируемой структурной схеме является клонами или копиями?
Вопрос возник в связи с тем что на структурной схеме не генерируются абстрактные сухие контакты.
Как лучше перенести их на структурную схему - копированием через буфер или клонированием?
Чем вообще чревато простое копирование объектов?
Автоматическое добавление в спецификацию УПН, В соответствии с числом оповещателей и табло
 
Считается число оповещателей и табло и вычитается число 4*n, где n - кол-во релейных модулей в комплекте которых есть УПН.
Вопрос возник в связи с поиском артикулов - откуда беруться артикулы вида "RBZ-000000"?
Клон клапана и УДП, Невозможно создать
 
Невозможно создать клон клапана и УДП
Если для УДП это не актуально, то клапан должен присутствовать и на силовой и на слаботочной схеме.
Линии от клапана., Не хватает шлейфов контроля
 
От клапана я могу отвести управление и питание.
Но для клапана "управление" это и есть "питание".
Если под "Управлением" для клапана подразумеваются концевики состояния, то куда их подключать в МДУ-1?

От МДУ-1 можно тоже отвести "Управление" и "Питание".
Предположим, что "Питание" - это 220В, приходящие на МДУ-1, а "Управление" - это 220В, уходящие на клапан.
Тогда путаница в наименованиях для клапана Управление/Питание.
Ну и нет возможности соединить линией контроля Клапан и МДУ-1.
Страницы: 1 2 3 След.